View Single Post
Tuổi 20-07-2010, 10:51 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 6: Hệ thống tiếp đất và chống sét

Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 6: Hệ thống tiếp đất và chống sét





Thiết bị trong Trung tâm dữ liệu là thiết bị đòi hỏi sự ổn định và liên tục 24/24. Tránh sự tách động của sét và nhiễu từ bên ngoài tác động đến, làm gián đọan họat động của hệ thống, ta cần xây dựng hệ thống tiếp đất và chống sét lan truyền cho Trung tâm dữ liệu.



Việc chống sét lan truyền cho các thiết bị bên trong Trung tâm Dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu:
  • Phải đảm bảo chức năng ngắt sét cả về nguồn điện, cũng như việc lan truyền sét đến các hệ thống khác trong Trung tâm Dữ liệu.
  • Hệ thống phải đảm bảo tiếp đất cho toàn bộ thiết bị trong Trung tâm Dữ liệu.
  • Các thiết bị tiếp đất phải đảm bảo các tiêu chuẩn của ngành viễn thông, điện lực.
  • Các thiết bị chống sét phải được lắp đặt và bảo vệ theo các tiêu chuẩn quốc tế và nhà sản xuất yêu cầu.
  • Sử dụng thiết bị chống sét đa cấp.
  • Chống sét sơ cấp bằng thiết bị có khả năng cắt sét mạnh mẽ, đặc biệt với dạng xung 10/350µs do ảnh hưởng trực tiếp khi có sét đánh trên phạm vi công trình, tối thiểu 50kA/pha (xung 8/20µs) và 100kA/pha (xung 10/350µs). Thiết bị được bố trí lắp đặt tại các tủ điện.
  • Chống sét tầng thứ cấp phải có mức điện áp dư thấp và được lắp đặt gần với thiết bị cần bảo vệ trong phạm vi dưới 50 mét.
  • Kết hợp sử dụng các thiết bị chống sét có chức năng lọc nhiễu EMI, RFI.
  • Chỉ bảo vệ điện nguồn của máy chủ.
  • Sử dụng tủ chống sét đa tầng: sơ cấp, thứ cấp, lọc nhiễu.



Theo: kythuatvien

  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này