Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 10: Hệ thống điều hoà không khí
Trung tâm Dữ liệu yêu cầu một hệ thống điều hoà không khí có khả năng điều khiển nhiệt độ và độ ẩm chính xác trong khoảng chấp nhận được sau đây: - Vùng nhiệt độ: 22 độ C +/- 1 độ
- Vùng độ ẩm: 50% +/- 5 %
- Hiệu quả làm lạnh: > 85% hoặc lớn hơn
Hệ thống điều hòa không khí sẽ chạy liên tục trong 24giờ/ngày, với hệ thống phụ (N+1) sử dụng cho dự phòng. Hệ thống làm mát cho Trung tâm dữ liệu là hệ thống làm lạnh chính xác. Với hệ thống lạnh chính xác này sẽ giúp ngăn chặn một cách tối đa luồng khí lạnh và khí nóng trộn lẫn vào nhau, đảm bảo các máy chủ hoạt động liên tục trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tốt nhất. Đảm bảo về môi trường, nhiệt độ và độ ẩm trong phòng Data Center. Tạo ra cấu trúc làm mát thông minh có khả năng dự báo, dễ dàng quản lý mạng lưới, tự động khởi động lại hệ thống và thông bào những hiểm họa có thể xảy ra.
Hiện nay có hai phương pháp làm mát Trung tâm dữ liệu thông dụng là làm mát tập trung thổi âm sàn và làm mát trực tiếp ( InRow Cooling).
Giải pháp làm mát trực tiếp được thiết kế trên cơ sở hoạt động như sau:
- Các thiết bị làm mát trực tiếp cho các điểm nóng trong tủ Rack gọi là InRow System được đặt kế bên tủ Rack. Đều này giúp cho hiệu suất làm lạnh cao hơn do cơ chế làm lạnh trực tiếp, thiết kế theo dạng Module dễ dàng bảo trì hoặc thay thế.
- Khả năng kiểm soát và tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm.
- Các InRow được cung cấp nguồn làm lạnh từ CDU
Giải pháp làm mát thổi âm sàn được thiết kế trên cơ sở hoạt động như sau:
- Các thiết bị làm mát thổi khí lạnh dưới sàn nâng và đi lên làm mát thiết bị trên tủ Rack thông qua các tấm sàn lỗ .Khí nóng được đẩy lên cao và đưa về thiết bị làm lạnh.
- Khả năng kiểm soát và tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm.
Các ống dẫn khí làm lạnh, được chạy phía trên hệ thống cabinets, ép khí lạnh từ trên xuống dưới
Bên ngoài trung tâm dữ liệu, các máy bơm nước với công suất lớn, luôn hoạt động, đưa nước vào các thiết bị làm lạnh hơi nước, đồng thời, đẩy khối nước nóng ra khỏi hệ thống.
Kèm theo hệ thống điều hòa không khí công nghiệp công suất lớn, tạo ra một môi trường mát lạnh, đảm bảo cho các thiết bị mạng, máy chủ hoạt động với công suất lớn ở điều kiện tối ưu.
Theo: kythuatvien